با سلام خدمت دوستان .من یه مشکل در زمینه انتخاب فیوز برای اینورتر تک فاز دارم .مشکل اینجاست که برای ورودی اینورتر باید فیوزی انتخاب کنم که دو رنج بیشتر از جریان عادی ورودی باشه درغیر این صورت فیوز مینیاتوری عمل میکنه با اینکه جریان زیادی هم کشیده نمیشه!اگه کسی علتشو میدونه لطفا راهنمایی کنه.ممنون.اینورتر من از برند LS میباشد.
(۱۳۸۹-۶-۱۵ ۱۱:۴۰ صبح)rafpars نوشته شده توسط: [ -> ]با سلام خدمت دوستان .من یه مشکل در زمینه انتخاب فیوز برای اینورتر تک فاز دارم .مشکل اینجاست که برای ورودی اینورتر باید فیوزی انتخاب کنم که دو رنج بیشتر از جریان عادی ورودی باشه درغیر این صورت فیوز مینیاتوری عمل میکنه با اینکه جریان زیادی هم کشیده نمیشه!اگه کسی علتشو میدونه لطفا راهنمایی کنه.ممنون.اینورتر من از برند LS میباشد.
سلام
این مشکلی که دارید مربوط به لحظه اول هست یا مربوط به کار دائم؟
با سلام
علت :
1- همه موتور ها در لحظه اول جريان بيشتري نسبت به حالت كار عادي مصرف مي كنند
2- در لحظه اول خازن هاي اينورتور شارژ مي شوند و باعث آمپر كشيدن مي شوند
پيشنهاد:
از فيوز مينياتوري كند كار ( C و يا D ) استفاده كنيد