SAP برای اینورتر MX2 جهت استفاده در HMI l مدل NS
۱۳۹۸-۵-۸, ۰۷:۲۲ عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۸-۵-۸ ۰۷:۴۱ عصر، توسط omron.)
ارسال: #1
SAP برای اینورتر MX2 جهت استفاده در HMI l مدل NS
در این مطلب شما با نمونه ای از SAP برای کنترل مقادیر اینورتر MX2 در نمایشگرهای NS آشنا می شوید.
[تصویر:  MX2_Control_1.jpg]

شرایط استفاده:
HMI:
NS با نسخه نرم افزاری 6 و بالاتر
PLC:
CP1H + CP1W-CIF01 + CP1W-CIF11/12
CP1L-M + CP1W-CIF01 + CP1W-CIF11/12
CS1/CJx + CJ1W-SCU21-V1
CS1/CJx + CJ1W-SCU41-V1

شرح:
ترمینال NS به یک PLC متصل است (پورتهای سری A یا SAP .(B از فرمان FINS برای ارسال درخواست استفاده می کند.این درخواست ها با استفاده از gateway functionality پورت های سریال PLC به Modbus RTU تبدیل شده است.
[تصویر:  MX2_Control_2.jpg]

توانایی های (ویژگی های) MX2 SAP:
• کنترل فرکانس خروجی
• کنترل جریان خروجی
• حالت های Run Forward و Reverse
• پارامتر Read/Write با استفاده از آدرس های Modbus MX2
• Backup 850 پارامتر در یک کارت CF (بجز پارامترهای Modbus comm)
• ذخیره سازی این پارامترها در MX2
پیکر بندی (تنظیمات):
هنگامی که SAP در صفحه Dragو ِDrop شود با استفاده از دابل کلیک پنجره ای به منظور تنظیمات ارتباطات،نمایش داده خواهد شد.توجه داشته باشید که این کار فقط باید یک بار انجام شود.اگر بهError برخورد کردید SAP را متوقف کرده و یک بار دیگر SAP را از نو Drag و Drop کنید.
سپس پورت انتخابی را با استفاده از جدول زیر معلوم کنید.
[تصویر:  MX2_Control_3.jpg]

[تصویر:  MX2_Control_4.jpg]

[تصویر:  MX2_Control_5.jpg]

[تصویر:  MX2_Control_6.jpg]

پیکر بندی PLC (تنظیمات PLC):
پورت های سریال PLC باید در حالت Serial Gateway تنظیم شده باشند.
[تصویر:  MX2_Control_7.jpg]

مقدار Response Timeout را به شکل مناسبی کاهش دهید.اگر این مقدار کمتر از یک ثانیه باشد بهتر است.

تنظیمات NS (پیکر بندی NS):
[تصویر:  MX2_Control_8.jpg]

تنظیمات MX2 communication
این پارامترها به صورت دستی با استفاده از Keypad برای فعال کردن Modbus communication با PLC تنظیم شده است.
[تصویر:  MX2_Control_9.jpg]
هشدار:MX2 پس از هر گونه تغییر باید Restart شود.

Backup/restore Functionality:
این گزینه با استفاده از دکمه (+) به اجازه می دهد تا اطلاعات را در کارت CF ذخیره و یا از آن بازیابی نمایید.
[تصویر:  MX2_Control_10.jpg]

دسترسی را می توانیدبا استفاده ازیک دکمه از نوع command و استفاده از macro محافظت نمایید.
[تصویر:  MX2_Control_11.jpg]
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 

آموزش   در این تالار کلیه مطالب آموزشی قرار می گیرد.
کاربران حاضر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آغاز کننده omron
ارسال ها
بازديد ها 4583


پیام‌های داخل این موضوع
SAP برای اینورتر MX2 جهت استفاده در HMI l مدل NS - omron - ۱۳۹۸-۵-۸ ۰۷:۲۲ عصر
Best Gclub Tips - FrankJScott - ۱۴۰۲-۶-۱۵, ۱۰:۰۰ عصر

پرش به انجمن: