خطاي F7 در PLC مدل CP1H
۱۳۹۶-۱۲-۴, ۰۱:۵۰ عصر
ارسال: #1
خطاي F7 در PLC مدل CP1H
در يكي از PLC هاي CP1H روي سون سگمنت كد F7 را نشان ميدهد و چراغ آلارم هم روشن است. مشكل از كجاست.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۱۳۹۶-۱۲-۵, ۱۲:۲۱ عصر
ارسال: #2
RE: خطاي F7 در PLC مدل CP1H
اين خطا مربوط به باتري است و بايد باتري را عوض كنيد.